六氟化硫(FS6)电气设备的工作要求
作者:老电工时间:2017-05-12 07:11:46
六氟化硫(FS6)电气设备的工作要求
在六氟化硫(FS6)电气设备的工作应注意以下几点:
1、不应在FS6设备防爆膜附近停留;
2、设备解体检修前,应对FS6气体进行检验,并采取安全防护措施;
3、室内设备充装FS6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免FS6气体泄露到工作区;
4、设备内的FS6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。
5、进入FS6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和FS6气体含量(不超过1000uL/L);
6、FS6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排粉风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。