电气设备安装调试过程的注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-02 09:41:03 作者:老电工手机版>>
有关电气设备安装调试过程的注意事项,在调试电气设备时,无电当作有电看,永远都要先验电,后操作,正确使用电工仪器,特别是万用表,变频器在刚切断电源后,直流母线上也带电。
电气设备安装调试过程
时刻记住安全第一,没有什么比安全更重要,安全主要是人身安全和设备安全,生命属于我们只有一次,用户的设备非常珍贵,我们没有理由不珍惜。
现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。
有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错误仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。
所以不安全不工作,不安全不调试,安全无小事。
1、无电当作有电看,永远都要先验电,后操作。
注意:既然是故障,什么都可能发生,在我们眼里没有一样是可靠的,相信的只能是自己的眼睛和自己的判断,而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。
2、正确使用电工仪器,特别是万用表。
万用表有指针式和数字式两种,现场中都有应用。万用表要测量准确,特别是电压档,要先插入220V电源试一下,读数和量程是否准确;打到电阻档,红黑表笔短接一下,看表针是否回零。我们一般使用电压档(测量电压)和欧姆档(测量通断),一定注意把表笔插入这两个档位的相应插孔中,否则如果插入电流档的插孔中测电压时会引起短路。万用表的电池要电量充足,可带一块备用电池。注意不要用电阻档测电压,不能超量程测量。
3、停电后再验电,一定要养成习惯。
注意断路器不能作为隔离开关之用,即使断路器手柄扳到关断(OFF)的位置,断路器的出线端也可能带电,一定要用万用表测量一下。
4、变频器在刚切断电源后,直流母线上也带电,因为放电电容放电有一个过程,存在危险电压,5分钟后才能放电完毕。变频器在切断电源后不能立即送电,如果频繁用切断变频器电源来起停变频器,会损坏变频器,可用变频器启停端子来控制变频器启动和停止。
带电部位主要是变频器的进线端、出线端,制动单元的进线端、出线端、制动电阻器。
5、检查总停按钮和停止按钮,是否能能够灵活断电,它们是一种保护性元件,一定要灵活可靠。检查起升机构的制动器是否灵敏、可靠制动,制动器制动可靠是吊重安全的最大保证。
6、注意静电对电子电气设备的影响,不要用手去摸电路板。也要注意静电伤人,尽量不要用手去触摸电气元件。在冬天等干燥季节尤其要注意。
7、各电气元件要按规定做好接地防护,正确的接地对防干扰防电击非常必要。整机也要按照要求进行正确接地。
8、注意不要让异物掉入变频器、调压调速器、plc等电气设备的内部,尽量不往上面放东西。
9、调试时要采取必要的防护措施,如戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋,司机室、控制屏旁边要放置灭火器等,以备不时之需。
10、不要食用饮用不洁食品和饮料,不住黑旅馆,不坐黑出租。保持健康身体,旺盛精力,全神贯注进行调试。吃好睡好,出门在外要保重自己的身体。
11、对受湿受潮的设备不能进行调试,若强行调试,人容易触电,设备容易损坏,要等设备完全干透后才能进行调试。
12、要注意转动的部分(如卷筒、大小车轮、电动机输出轴、联轴器、钢丝绳、滑车、制动器、栏杆门等)都有危险存在,不能在旋转部位停留,不能在有危险隐患部位停留。
13、在上下车攀爬梯子时一定要抓稳扶牢,不能冒险行事。上下车要按次序进行,不争不抢。
14、开动大车小车和起升时要按动电铃,警告车上人员,有危险因素不开车,车上车下人员都处在安全位置才开车。现场不管谁让停车都要马上停车断电。
15、电气设备周围、上下车梯子、走台上清洁不湿滑,要清理干净障碍物。要注意大小车和滑车的轨道上不能有障碍物。
16、不能用身体触及带电部位,要有适当的防护措施,衣服要紧身,尽量戴手套和穿绝缘鞋,工具要安全可靠。
17、不能在车上嬉戏打闹,注意叮嘱他人注意安全,互相提醒。不能在扶梯处逗留,不能依在栏杆上休息。
18、不能向车下扔东西,固定好调试工具,避免工具掉落伤人。调试工具要存放好,防丢防盗。每天调试完毕后要把电气室门、司机室门锁好,各电源关断。
19、防止设备短路(对地短路,相间短路),防止火灾,做好防护。接线端子间有适当的电气安全距离,各相导线要有断路器保护。
20、对电气设备调试中潜在的可能危险要有充分的认识,并有适当的应急措施和防护措施,要防患于未然。个人时刻要有安全意识、忧患意识和健康意识。自觉接受和服从施工现场安全人员的安全监督、检查管理,听从他人的劝告和监护,养成良好的安全习惯。
21、掌握望闻问切的各种技巧,保证人身和设备安全。“望”就是详细检查电气设备外观接线,注意观察电气设备通断状态,观察设备和人员的安全状态;“闻”就是在通电后有无异常气味,有无异常声响,若有及时关断电源,检查气味和声响来源;“问”就是询问故障现象,查出故障的原因;“切”就是及时关断电源开关,分析故障原因,及时排除故障。
22、“四不放过”:对发生的事故原因和性质未查清楚不放过;职工群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过;责任未追究不放过。事故的三个特性:突发性、因果性和潜伏性。事故突发,正确处理;有因有果,防患未然;细心检查,排除隐患。
相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
硬塑料管配线安装连接方法及步骤

有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)

如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
- 上一篇:隔爆型电气设备失爆的预防措施详解
- 下一篇:防爆电气设备的防爆型式详解