红外检测技术检测发工厂电气设备故障的方法
作者:老电工时间:2016-10-20 06:37:51
红外检测技术检测发工厂电气设备故障的方法
在线监测和停机检查相结合的方式,发工厂进行电气设备检测的常用手段,红外检测凭借其远距离、不用直接接触、准确和实时等优点,在电气设备状态检测中得到广泛的应用。
1、发电机内部故障的诊断
全封闭的发电机本体可用红外成像仪对发电机端盖因漏磁而引起的
涡流损耗发热、轴承发热以及冷却系统局部不畅等缺陷进行检测和定位。对于
定子绕组的故障可以采用在发电机定子绕组中加入电流,等到温升稳定后,记录绕组接头的热谱图,并对其进行分析,通过温升异常的接头来快速准确定位接触电阻偏大的定子绕组接头。
变压器正常的工作状态:
(1)顶部是高温区,温度逐渐向下减弱;(2)套管升高座附近温度最高;(3)本体呈现一个明亮的红外热图像。通常采用以下方法判断是否出现过热故障:①检查套管端部接点;②比较三相套管表面温度是否均匀一致,以判断套管内部是否存在缺陷;③散热器表面温度是否均匀,以判断油路的堵塞情况。
3、隔离刀闸故障的诊断
隔离刀闸工作中的正常状态:环境温度略高,三相均匀。判断其是否存在过热故障应注意:①检查两端顶帽接点是否过热;②检查由弹簧压接的刀口是否过热;③是否支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整体温度升高。
电流
互感器工作中的正常状态:①因大电流,内部高温通过瓷套辐射出来,本体呈现出一个较高的温度区域;②顶帽温度比瓷套表面温度略高。
判断其是否存在过热故障应根据:①因内部绕组匝间短路或
介质损耗增大,均会引起本体温度升高,比较三相CT表面温度是否平衡以判断可能出现的内部缺陷;②检查CT端部接点。