有关测试电气设备及线路绝缘电阻的要求,什么情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻,新建工程中的电气设备及线路在单机试车前及冲击送电前,维修中替代元件及设备的安装前,需要测量设备绝缘电阻。
必须测试电气设备及线路的绝缘电阻:
1、新建工程中的电气设备及线路在单机试车前及冲击送电前,在联动试车及正式送电前;
2、电气设备及线路在发生事故后、处理事故前及处理后;
3、维修中替代元件及设备的安装前;
4、运行的电气设备及线路定期或不定期的检查或抽查时;
5、电工产品的备品每隔一年的夏季或气候较潮湿的时候。