空气温度与湿度对电气设备的影响
1、湿度过高,降低电气设备的绝缘强度。一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。
另外,空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的
绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。
设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。 【空气温度与湿度对电气设备的影响】
2、湿度与霉菌:潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25-30度,相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。
所以,如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。
对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。
霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘相互作用,使设备绝缘性能下降。
3、湿度与金属锈蚀:潮湿空气将使电力设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
4、温度过高的影响:设备由于内部损耗使设备具有一定的温度。如果周围环境温度过高,或空气流动性差,使设备的热量不能及时散开,将会使设备由于过热跳闸,甚至烧坏设备。
配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性。
5、对导体材料的影响:温度升高,金属材料软化,机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降。
铝金属材料的机械强度也与温度密切相关,通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃。温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿。
6、对电接触的影响:电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。
温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。
由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。 【空气温度与湿度对电气设备的影响】
7、另外,计算机网络设备在工作时对空气中的湿度要求为45%左右,一旦空气中的湿度标准超过这个数值时,网络设备的工作状态可能就会变得不是很稳定,并且网络设备还可能面临随时被毁坏的危险。
如何减轻环境湿度对高压电气设备运行的影响,建议采取以下措施:
一是将变
配电室与室外相通的所有进出电缆保护管的管口及保护管周边全部封堵,特别是带有地下电缆夹层的更要密封好,在防小动物的同时也防止水及潮气由室外进入室内设备区。
二是设备区宜安装空调,在高湿季节,宜选择“除湿”模式运行。
三是在空调除湿效果仍不理想时,应考虑安装工业除湿机,其最小除湿为30%左右(这是普通空调除湿所达不到的),并可定时自动除湿。
四是设备区内悬挂温湿度双显测量仪,实时监测,定时记录,及时分析湿度程度,找出高湿原因,采取有效去湿、除湿措施,改善设备运行环境。
五是任何季节都要杜绝设备区内屋顶出现雨、雪水渗漏的情况。(电工天下 www.dgjs123.com)
六是对室内电缆沟、室外电缆井,地下电缆夹层,要做到逢雨必查,见水必抽,严防潮气、水分进入设备区。
七是新建变配电室应特别注意要求生产厂家选择耐湿特性好的优质绝缘配件。
不同厂家的设备因绝缘材料品质不一,对环境湿度的耐受程度也不一样,好的能耐受住70%~80%甚至更高的环境湿度,差的在环境湿度为50%~60%时就可能出现放电声并伴有异常气味。