变电站常见低压电气设备功能详解

作者:老电工时间:2019-11-18 09:48:25

有关变电站常见低压电气设备功能详解,变电站用到的低压电气设备的用途与原理,包括低压断路器,低压熔断器,低压隔离开关,低压熔断器组合电器,低压开关柜等的功能原理说明。

变电站常见低压电气设备

一、低压断路器

用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。

配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器

低压断路器的保护特性曲线

Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。

万能式断路器

万能式断路器(又称框架式断路器)一般有一个有绝缘衬垫的钢制框架,所有部件均安装在这个框架底座内。

万能式断路器主要安装在低压配电柜中作为进线开关、母联开关和大电流出线开关,用于控制和保护低压配电网络。

塑壳式断路器

塑料外壳式低压断路器(原称装置式断路器)的主要特征是有一个采用聚酯绝缘材料模压而成的外壳,所有部件都装在这个封闭外壳中,仅在壳盖中央露出操作手柄。

塑壳式断路器通常装设在低压配电装置之中,作为配电线路或电动机回路的控制与保护开关。【变电站常见低压电气设备功能详解】

原理:当所在电路电流超过规定值并经一定时间后,熔体熔化→汽化

生弧→灭弧(电路分断)。

二、低压熔断器

刀形触头熔断器,如NT、RT16、RT17系列

螺栓连接式熔断器,如RT12、RT15系列

螺旋式熔断器,如RL6、RL7系列

圆筒帽式熔断器,如RT14、RT30系列等

功能:主要对低压线路及电气设备进行短路保护,有的也具有过负荷保护功能。

结构:金属熔体、熔体支持件、熔管及灭弧材料。

保护特性:具有反时限特点。

功能:主要用来隔离低压电源。

三、低压隔离开关

结构:触头装置、绝缘子、底座及传动机构等。

低压隔离开关一般采用手力操动机构。

四、低压熔断器组合电器

熔断器组合电器包括:

功能: 用于供电系统的主电源与备用电源的自动转换或两台负载设备的自动转换。

五、自动转换开关电器ATS

由一个或多个低压开关设备和相应的控制、测量、信号、保护、调节等电气元件或设备,以及所有内部的电气、机械的相互连接和结构部件组装成的一种组合体,称为低压成套开关设备 。

1、抽出式低压开关柜 主要有GCL(K)、GCS、MNS型等,可用作动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)。

2、固定分隔式开关柜 有GLL(K)型等。

3、固定式开关柜有GGD、JK型等。电工天下

用户变配电所采用低压开关柜组合成低压配电系统。

六、低压开关柜

相关作用设备:低压开关柜通电试验台

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢