电气工程质量通病与防治措施

作者:老电工时间:2020-02-02 08:01:47

有关电气工程质量通病与防治措施,电气工程故障现象,包括焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆,用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋,电气工程故障原因,以及电气工程质量的预防措施。

电气工程质量通病与防治措施

1、电气工程故障现象

(l)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

(2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

(3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

(4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

2、电气工程故障原因

(1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

(2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。

3、电气工程质量的预防措施

(l)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

(2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。

(3)根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍。

因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢