家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项
一、家庭电路的设计要点
1、 配电箱
供应家中大小用电(100平米的房子多设为8p~10p,实际上会用到15p~20p)。
2. 空气开关
微型断路器、微断、小型断路器,英文简称MCB。
功能:电线短路或者用电量超载时,会跳闸,保护我们免于电线走火。选择有安全认证的“CCC”的产品,指定品牌,。若用2.5平方电线,空气开关以16A为佳。
3. 漏电断路器
当测到漏电时,就会跳掉。每个回路都要装漏电断路器,至少有水的地方卫生间、厨房等处要装。(www.dgjs123.com)漏电断路器不要装载总开关,装在分路回路上为佳。
4. 弱电箱(放网线、电话线等)以方便维修为上。
5. 电线
选择有安全认证的“CCC”的产品,最好使用三年以内的电线,绝缘皮的耐用年限为15~20年。地线一定要接,且用黄绿双色线。全室电线最好是火线红色,零线蓝色。插座背后底盒,火线与L级相接、零线接N级、地线接中间的接地线。
6. 电路回路设计
想要合理首先就得详列自己家能用上的所有电器,尤其是厨房,高耗电的微波炉、烤箱等。(电工天下)列出所有的电器,才能回推需要多少回路。举个我家的例子,我列了一个表统计:
附:
1)高耗电量电器,如蒸烤炉、电热水壶、电磁炉等最好不要在同一回路。
2)插座单一回路插座数量不宜超过10个;若是照明回路,电流不宜超过16A。
3)空气开关不是安倍数越高越好,回路若用1.5平方电线,空气开关以10A为佳;若用2.5平方电线,空气开关以16A为佳,20A的安全会差一点点。
7. 插座
1) 规划用电回路的时候,同时把插座数量算好。
2) 插座的位置可藏在家具或者厨具的后方,外观比较好看。
3) 厨房中除了固定的专用插座外,还要计算同一时间内会使用多少电器需要多少插座。
4) 插座高度要看顺不顺手,装修前可在墙上画。实地测试后再动工。
8. 灯具开关一定要考虑顺不顺手。
1) 客厅与卧室主灯都要设计双边控制,会比较方便。
2) 开关位置设计在动线上为佳,卫生间开关设计的门外比较安全。
9. 布线管
1) 同一回路电线要走同一电管内,管内总根数不超过8根。
2) 电源线与通讯线不得传入同一根管内。
3) 强电在上,弱电在下。强弱先关水平距离不小于50cm。
4) 卫生间电线管都不能走地板。
5) 电线与暖气、热水、煤气管之前的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm
6) 线管、接线盒都要固定。
水电完工后,再跟水电师傅要“线管位置图”日后方便整改,这个很重要,以后找不同的人维修用得到的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。