有关金属线槽敷设对机箱机柜内的接线要求,金属线槽敷设好后,按设计安装图纸进行机架、机柜安装,安装螺丝必须拧紧,金属线槽敷设对机箱机柜内接线,端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。
1、金属线槽敷设好后,按设计安装图纸进行机架、机柜安装,安装螺丝必须拧紧。
2、机架、机柜安装应与进线位置对准;安装时,应调整好水平、垂直度,偏差值不应大于3mm。
3、按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装。
4、机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。
5、核对电缆编号无误。(电工天下 www.dgjs123.com)
6、端接前,机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量。
7、剥除电缆护套时应采用专用剥线器,不得剥伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象。
8、端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。
9、来自现场进入机箱机柜内的电缆首先要进行校验编号。
10、来自现场进入机箱机柜内的电缆要进行固定。
11、来自现场进入机箱机柜内的电缆,应留有一定的余量。
12、来自现场进入机箱机柜内的电缆一般不容许有接头。
13、来自现场进入机箱机柜内的电缆尽量避免相互交叉。
14、按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰。
15、选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一,便于安装调试和日常维护。