电缆桥架内能否接线问题及施工建议
作者:老电工时间:2016-09-03 05:01:25
电缆桥架内能否接线的问题
1、根据2006年最新版(GB50168-2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,其中5.1.1-6项只说了要尽量减少电缆接头,但未对此有详细规定。
2、根据2008年最新牒(JGJ/T16-2008)《民用建筑电气设计规范》,其中8.6.4项是这样规定的:电线或电缆在
金属线槽内不宜有接头,但在易于检查的场所,可允许在线槽内有分支接头,电线 、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
以上相关规程表明:应尽量避免电缆桥架内接线。
建议工程施工朋友:
1、如果是动力电缆桥架,请不要进行桥架内接线。
2、如果是照明电缆桥架,应采用分线盒,允许在容易检查的地方接线,但要注意控制电线电缆接头的数量。
3、以方便业主方日后保维便利为原则。