什么是电缆填充率?电缆桥架电缆填充率规定

作者:老电工时间:2016-08-23 06:44:51

电缆桥架电缆填充率规定

一、什么是电缆填充率?
电缆填充率为电缆桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:
电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”
在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
在《电气安装工程手册》中标明,桥架内的线缆(电力电缆、通信电缆、控制电缆)敷设方式为平行敷设,其中电力电缆应有适当的间距。
因此,可以认为控制电缆、信号电缆在桥架中的截面利用率为50%是指平行敷设(排整齐)时的数据。
二、电缆桥加电缆填充率规定
在《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31-91)的条文说明中,提供了关于托盘、梯架的发展裕量:
根据《电缆托架设计导则》(美C.J.kalupa):“电缆托架内要为以后增加电缆或为正在设计中的托架进行扩充留出足够的备用空位。一般留10%~25%备用空位是合适的”。
工程实践中在布线工程的桥架设计时,截面利用率通常都定义为33%(为了计算方便),经过大量工程验证,采用该数值的桥架完全能够确保在施工中不会出现桥架上盖盖不紧的现象,并还能够具有一定容量的冗余,即具有增加少量其它弱电线缆的能力。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢