热镀锌电缆桥架系统设计要点分析
来源:电工天下时间:2020-02-11 16:06:34 作者:老电工手机版>>
有关热镀锌电缆桥架系统设计要点,热镀锌电缆桥架系统设计注意事项,热镀锌电缆桥架系统设计中的安全规定与注意事项,共有六点,热镀锌电缆桥架系统工程设计时应与建筑结构、工艺以及有关专业密切配合。
热镀锌电缆桥架的设计要点
热镀锌电缆桥架系统工程设计时应与建筑结构、工艺以及有关专业密切配合,以确定电缆桥架的最佳布置。
因此,(电工天下 www.dgjs123.com)小编为大家总结出热镀锌电缆桥架系统设计中的安全规定与注意事项:
1、热镀锌电缆桥架系统设计应保证电缆桥架能满足工程所需敷设电缆的总量,并根据有关规定留出富裕。
2、热镀锌电缆桥架系统设计应正确选择荷载等级。估算电缆重量时应考虑预留富裕的重量;对施工、检修的临时附加集中荷载或其它需要考虑的特殊荷载(如风载、雪载)应按恰当组合一并计算。
3、热镀锌电缆桥架系统平面布置图中应标出电缆桥架的路径走向,托盘式电缆桥架或梯式电缆桥架的规格、层数,各类弯通的位置、调高片、调宽片及电缆桥架伸缩节的设置点,支吊架的配置及各相关尺寸。
4、热镀锌电缆桥架系统剖面图中应标注山东电缆桥架的层间间距、支吊架的层间标高、路径走向的标高变动、支吊架的安装方式等。
5、热镀锌电缆桥架系统设计人员应编制电缆桥架系统所需托盘式电缆桥架、梯式电缆桥架直通、弯通、支吊架及主要附件的规格和数量的明细表,并注明其荷载等级和表面防腐处理等技术要求。
6、热镀锌电缆桥架系统设计时应优先选用标准系列产品,对工程所需的非标准件应给出详图及技术说明。