有关三相电表反转问题的解决方法,二级配电箱中电表一直不转,出现电表反转的故障,这里分享下此问题的解决方法与过程,供大家参考。
参考图:
问题:在一个工地的二级配电箱里,电表一直不转。
打开配电箱观察,这是互感器式的电度表,我测量了一下表上的三个三相电压端子,正常,在断电清理互感器的对应配线,发现A相的互感器接在B相,B相又接在A相,c相正确。
接表的人说,当初这个配电箱是新买的,最开始是反转,用了二个月发现电表仅倒着走了0·5个读数,倒了几次相后表好象正转了,但一直未走读数,后来要叫我去看看,由于我那段时间特忙,他们就又买了块新表装上,结果快一个月了,数字才走了0.3,他说当时接好看见表在转,要不为啥走了一点。
我想,因为A相和B相接错,C相正确,所以当遇到C相单相用电时电表会走一点,A相和B相用电就不走,我把接错的互感器配线改过来,通电观察,结果电表转是转了,但是反转的,我想,可能是相序反了,只要把其中两相连同互感器的配线一齐倒一下,可能就正转了,我倒了一下,结果还是反转,我以为倒错了,又倒了一下,结果还是反转,我想,今天就算搞实验了,我用笔把三相顺序的每一种方式都写下来,有ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA共六种方式,全都倒了一遍,结果无一例外,全部反转。
看来不是倒相序的问题,还有什么办法呢?我突然想到,把互感器的p1和p2对调一下呢?于是我同时把三个互感器的p1和p2对调一下,果然,电表正转,终于找到问题了。
注意,这种互感器式的电度表反转,既有可能是相序接反的原因,还有可能是互感器的穿芯方向穿反,最后就是互感器的p1端和p2端对调。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。