三相电表表上数字度数的读法

作者:老电工时间:2020-07-16 05:33:37

有关三相电表度数的读法,三相电表怎么查看度数,查看用了多少电量,电工天下小编带大家来了解下。

三相电表的度数

三相电表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如果电表带有互感器,则需要将电表上所读数乘以互感器上的倍率,才是所使用的电度数。

三相电表接电流互感器的连接方式,电表的接线有10根接线,查看下电流互感器的电流比,电表上读取的数字乘以电流比便是使用的电量。如果需要精确计算的话,还要加上线损与变损。

三相电表表上数字度数的读法

三相电表读数的方法总结:

没互感器的,直接读电表示数,减去上月数值,即为当月用电量。

有互感器的,算出当月用电量后,乘以互感器变比,才是真正用电量。

单个电表的(三相四线电度表),表上示数即为三想电用电量。

三个单相电表组合的,三个电表用电量相加,才为三相电总用电量。

如果是直接接的电表,没有通过电流互感器等设备的,则可以直接读数,即本次表码减去上次表码,就是用电度数。

如果接了电流互感器,就用上面减出来的度数,再乘以互感器的倍率,便是实际用电度数。

三相电表读数的案例分析:

1、三块单相直通表:将三块单相电表的用电量相加,就是总的用电量。

举例:A表用电100KWH、B表用电200KWH、C表用电500KWH,那么总的用电量为:100+200+500=800KWH(度)

2、装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。

举例:A表用电100KWH,配有100/5的电流互感器。B表用电200KWH,配有50/5的电流互感器。C表用电500KWH,配有30/5的电流互感器。

总的用电量为:100*100/5+200*50/5+500*30/5=7000KWH(度)。如果三只电流互感器的倍率一样,就把三块电表的用电量相加后,再乘以倍率。

以上就是三相电表度数的正确读取方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电能表