有关电能表转向的几大因素,感应式无功电能表接线正确的情况下,相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,电能表反转,不了解的朋友参考下。
无功电能表反转的三大因素
假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。

1、电流方向
只改变电流方向,感应式无功电能表会反转。
实际中由于存在供、受电客户或客户无功过补偿的情况,因此通过无功电能表的电流可能反向,无功电能表转盘就会反转。
2、负载性质
只改变客户负载性质,无功电能表转盘会反转。电路负载分感性、容性和阻性三大类,由于无功电能表反映的功率为Q=UIsinφ。
因此,若负载为纯电阻,Q=0,转盘不转;若负载为感性,Q>0,转盘正转;若负载为容性,Q<0,转盘反转。
3、相序
只改变电压相序,无功电能表转盘会反转。
由于电能表一般都是在正转条件下校验的,电能表反转时,许多补偿力矩(如轻载补偿力矩)的方向并末随之改变,因此会产生计量误差。
无功电能表表盘可能会,这使得客户的无功电能难以计量。
DL/T448-2000规定:实行两部制电价的客户,由于要考核功率因数,需要各安装一块具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。
当需要供、受电方计量即电流方向可变时,应该分别安装两只具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。