有关标准法进行现场检验电能表的操作步骤,简述现场检验电能表的操作步骤,用钳形电流表测得二次侧的负载电流值,用万用表测得二次侧电压值,用相序表测量电压相序,电能表的接线方式,根据实际负荷判断接线是否正确。
当采用标准法进行现场检验时,具体的操作步骤如下:
1、用钳形电流表测得二次侧(被检电能表)的负载电流值,用万用表测得二次侧电压值,用相序表测量电压相序。
2、将电流回路短接上,正确接好标准表接线。注意电压、电流量程应选择恰当,然后再接至试验端子,打开电流回路短路片,同时注意标准电能表的运行情况,并保证足够的时间预热。
3、电能表的接线方式,根据实际负荷判断接线是否正确。
4、测定电能表误差,用光电头或脉冲线,至少取两次的平均值以后化整。判断运行中的电能表是否超差,以化整后数据为准。
5、电流回路短接,拆除标准表的接线及恢复电能表接线。
6、最后打开短路片,观察圆盘的转动情况或脉冲的输出情况。