有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。
在对居民用电能表来说,安装地点应符合7点要求:
1、电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。
电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。
温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。家用电度表(电能表)的安装方法
2、电能表安装地点应无易燃易爆物品和潮湿易腐蚀气体,无严重污秽,无强磁场的干扰。
3、几块单相电度表(电能表)安装在一起,每块之间距离应保持在50毫米以上,电能表的水平中心线距地面高度应在1.8~2米之间。
4、电能表安装地点与带电部分距离应符合要求,电压为380伏时,电能表表电体之间的安装遮栏应为0.5米,无遮栏时为0.7米。
5、低压用户计费电能表(包括电流互感器)不允许在10%额定负荷以下,或负荷超过额定值125%以上运行。
6、安装时,应保证电度表(电能表)与地面保持方向垂直,且各电度表(电能表)的间隔一致。外壳应接地良好,表盖密封严密。
耳封尾封齐全,接线正确。接至电能表的导线应使用铜芯线,截面积不小于1.5平方毫米。
导线中间不应有接头,线头导线金属部分不外露。电工天下
端子接头接触良好。整齐美观,每根线头均应编号拴牌。
7、另外,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。在多雷地区,应在表前安装低压避雷器或防电间隙。
最后,提醒用户,在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。
如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。
发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。家用电度表(电能表)的安装方法
附1,家庭电表安装在什么位置?
如果是商品楼房,一般在一楼楼梯间,有一个计量柜子,整个单元的电表统一安装。可以问一下物业。
如果是自己的房子,一般可以设置在电缆入户的墙上。高度可以比一人高一些。
附2,电能表安装在家庭电路的什么地方?
必须安装在所有电器的前面,包括闸刀开关。换言之,进户线直接进入电能表。这样做的目的是防止窃电。
附3,请问家用总开关和电能表一般装在哪里?
电能表电工是不会装在你家里的,一般都有专用的电表安装箱,总开关是装在你家里的,方变维修及意外时关断! 希望能帮到你!
追问:
总开关一般装在家里的什么位置呢?电表安装箱在哪里?
追答:
你是什么样的房子,以及你房子周围的环境,这个不一定。
附4,电能表应安装在家庭电路的什么位置?为什么要这样安装?
家庭电路的干路 因为家庭电路是并联的,所有用电器并联后再与电能表串联,这样通过电能表和用电器的电流就相等,所有用电器的总功率就等与电能表的功率,用电器消耗的电能就是电能表消耗的电能,所以就能测出你家的用电量啦。
附5,电能表应安装在家庭电路的什么位置?
电能表安装在闸刀前面是为了防止室内电路出现问题。而导致短路电流回流出现电涌,损坏电能表左零右火是电力安装行业的一个规范,因为如果按照这个操作规范,就能让更多的电力专业人员在不具备电力弱电检测工具的情况下,迅速判断哪根线有电。现在家庭没有闸刀了吧。都是用的漏电保护器和断路器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。