安装式电流表用法与注意事项

作者:老电工2020年12月25日 09:25

有关安装式电流表的使用注意事项,总结十点,电流表的指针须注意经常做零位调整,电流表的安装地点应清洁,电流表接入电路以前,应先估计电路中被测电流的大小,判断是否在电流表最大量程以内等。

安装式电流表的使用注意事项

共有十条注意事项:

1、电流表的安装地点应清洁、干燥、无振动、无高温,且附近不存在强磁场,如电动机变压器等。安装时电流表应平正,安装位置应高低适当,便于读数。

2、电流表在安装和拆卸之前,应先切断电源。搬运和装拆电流表时应小心,轻拿轻放不可受到强烈的振动和撞击,以防损坏电流表的零件,特别是电流表的轴承和游丝。

3、电流表接入电路以前,应先估计电路中被测电流的大小,判断是否在电流表最大量程以内,电流表的最大量程以被测量数据的1.5-2倍为宜。若被测参数为直流,还应预先判定极性,以免烧坏电流表。

4、外配电流互感器必须与仪表标定的电流比相符。准确度等级相匹配。

5、因为电流互感器通常是在短路状态下运行的,其二次电路在任何时候都不得开路。其二次电路一旦开路,一次电流就会全部用于励磁,电流互感器的二次侧将产生峰值相当高的电压,对人身和仪器设备的安全造成威胁。因此,如果需要在运行中的电流互感器二次电路上工作,则必须按照有关安全工作规程的规定,将工作部分的电源侧妥善短路后,再进行工作。

6、装有换相开关的电流表,当电动机起动时,应将换相开关转换到“0”位,以防止指针受到冲击。

7、电流表的指针须注意经常做零位调整。若指针不在零位上,可旋动电流表上零位校正螺钉,使指针在零点位置。

8、为了便于监视设备的运行情况,通常在电流表上标出设备的额定电流值或允许的电流值,以便在设备运行中加强监视,及时处理。

9、为了使电流表有较高的测量准确度,在电流表的标度盘上用一黑点来区别标度盘的工作部分和非有效工作部分。通常,黑点以上(在标度盘的200 - 100%范围内)为工作部分,黑点以下(标度盘的20%以下)为非有效工作部分。如果电流表测量的示值在黑点以下,应按要求调换合适的电流表或互感器,以保证测量的准确性。

10、微安表一般都是磁电式仪表,其线圈、轴和指针都非常脆弱。因此,微安表使用后,应将电流表的两个接线柱短接,这样可以防止电表损坏。

猜你喜欢

相关文章

电能表排行