一、钳形电流表的使用方法
由于钳形电流表可在不切断电路的情况下就可测出电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题:
1、正确选择挡位
测电流之前,应先根据负载的大小粗略估计被测电流大小,选合适量程。无法估算时,可先用较大量程,再根据被测电流大小换合适的量程。但换挡时要使被测导线置于钳形电流表的卡口之外。
2、测量导线放置位置应正确
测导线电流时,被测载流导线应放在钳口内的中心位置;测电动机电流时,搬开钳口活动磁铁,将电动机的一根电源线放在钳口中央位置。
3、使用环境
要尽量远离强磁场(如通电的自耦调压器、磁铁等),使用钳形电流表,以减小磁场对钳形电流表的影响。
二、钳形电流表检测电流的正确使用方法
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线).夹住两根(平行线)则不能检测电流。
另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍。
因此,1A以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流向相反,则显示出负数,可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态。

真有效值(RMS)的检测
平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1.11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来.波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1.11倍后显示出来,所以会产生指示误差.因此检测正弦波以外的波形和歪波时,请选用可直接测试出真有效值的钳形电流表.DCL20R DCL30DR漏电检测(DCL330L-DCL-400A)。
漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测。

在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段.自其被(1997年电气设备技术标准的修正)确认以来,在不能停电的楼宇和工厂,便逐渐采用漏电电流钳表来检测。