配电柜电能表的安装要求是什么?
来源:电工天下时间:2020-07-30 09:39:55 作者:老电工手机版>>
有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。
配电柜电能表的安装要求

装在开关柜上:高度以1.4~1.7米为宜,不允许低于0.4米。
装表地点的温度应在0~40℃之间。对加热系统的距离不得小于0.5米,一般不得装在室外。
安装应垂直,倾斜度不得大于10。
当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。
表若经过电流互感器安装,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。
对计量二次回路的要求:
对计量用的电流、电压互感器二次回路导线必须使用铜线。配电柜电能表的安装要求
电压二次回路导线的截面不得小于1.5mm2;电流二次回路的导线截面不得小于2.5mm2。
计量用电压互感器,规定二次回路电压降不得超过二次额定电压的0.5%;对于I类用户则要求电压降不超过额定电压的0.25%。
下列场合不允许安装电能表:
1、在易燃易爆的危险场所。
2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。
3、有磁场影响及多灰尘的地方。
附1,配电柜的电能表安装要求
由于配电柜电能表是一种汁量器具,其安装地点和安装质址直接影响计最的准确性。
因此,安装配电柜电能表时的注意事项:
1)电能表安装在沮度为0-40 C、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m.
2)配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm。电工天下
3)电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,至地面不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。
4)电能表应装在明显的地点,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁.
5)电能表箱装于室外时,应采取防雨水侵人措施.(www.dgjs123.com)表箱顶部沿箱f7处呈波形,其前后械应超出表箱100mm.
6)不同电价的用电线路应分别装表,同一电价的线路可合并装表。配电柜电能表的安装要求
7)配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
8)接至电能表的导线中间不应有接头,端子板上的接线要准确可靠、接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?

有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48





