真空断路器的永磁机构的用途

作者:老电工时间:2019-12-16 10:57:43

有关真空断路器的永磁机构的用途,永磁机构的功能,分为合闸,保持合闸,分闸,断路器以永磁机构为基础采用电磁操作、永磁保持的方式,真空断路器的永磁机构的使用问题。

真空断路器的永磁机构

永磁机构采用一种全新的智能选相真空开关结构。

这种结构工作时主要运动部件只有一个,无需机械脱、锁扣装置,故障源少,可靠性较高,且使用寿命长,一般达十万次以上,同时控制分合闸相位,实现同步控制,从而减少过电压和涌流对系统的冲击,减少系统保护的投入,提高系统整体寿命。

断路器以永磁机构为基础采用电磁操作、永磁保持的方式,元件极少,动作过程简单,用其做的开关零件比弹簧机构减少80%,从而保证运行中的可靠性,降低了故障率,达到免调试、少维护,为其智能化、自动化控制奠定了基础。因此国内很多厂家竞相进行开发及生产,制造出了多种多样的产品,形成一小股热潮。

由于多种多样的产品,参差不齐质量控制,就必然要出一些问题:

一些用户在煤体上披露的的诸如电容器储能元件的质量问题,电动分、合闸不可靠等问题、没有手动分闸装置或手分不彻底、在停电的情况下没办法进行检修和调试等等,这些问题的存在,给用户造成一些不好的影响,认为智能一体化永磁真空开关技术还不成熟,大规模推广时间还未到等。严重的影响了这一技术的进一步发展。

永磁机构的功能

1、合闸

电力系统正常工作时,通过操作机构关合断路器,这时电路中流过的是工作电流,由于工作电流一般在400A以下,电流较小,关合较容易。但是当电网发生短路事故时,电路中的短路电流可达40kA,甚至更大。断路器承受的电动力可达几千牛以上,操作机构必须克服如此巨大的电动力,才能关合断路器。

2、保持合闸

为了缩小断路器整体尺寸和降低能耗,合闸线圈被设计成短时工作制,只允许在很短的时间内通以合闸电流,若通电时间过长,会烧毁合闸线圈。这就要求操作机构在合闸线圈失电后,仍能将断路器保持在合闸位置。

3、分闸

断路器分闸意味着要开断电路,要出现电弧,开断的电流越大,电弧愈难熄灭,工作条件愈严酷。当发生短路故障时,短路电流比正常负荷电流大得多,由于系统发生短路时,系统电路表现为电感性电路,所以当交流电压过零,断路器动静触头分开瞬间,动静触头间的电流不能突变,会出现瞬态恢复电压。为了达到分断电路的目的,操作机构必须提供一定的分闸速度,尤其是刚分速度。