首页 > 低压电器 > 断路器

断路器发生拒跳故障的几种原因

作者:老电工时间:2021-12-03 05:36:40

断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。

断路器发生拒跳故障的原因

1、跳闸铁心不动作

将控制开关转到“预跳”位置,指示灯不闪光,说明跳闸回路不通。可以在断开操作时,测量跳闸线圈两端有无电压。如果无电压或电压很低,则主要原因有:

(1)控制回路熔丝熔断或接触不良,控制开关触点、断路器辅助开关动合触点、液压分闸闭锁微动开关触点及接线端子等接触不良;

(2)两端电压正常,则可能是跳闸线圈极性接反,跳闸铁心卡涩等造成的。

2、跳闸铁心动作但脱扣机构不脱扣

主要原因有:

(1)跳闸机构扣入太深,啮合太紧,四连杆机构过“死点”太多;跳闸铁心行程不够,跳闸线圈存在剩磁较强,使铁心未复位,顶杆冲力不足;

(2)跳闸线圈有匝间短路,脱扣机构调整不当无复归间隙等。

3、跳闸铁心已动作但有脱扣但分不开闸

主要原因有:

(1)操动、传动、提升机构卡涩,摩擦力增大;

(2)机构轴销窜动或润滑不良;

(3)断路器操动机构分闸力太小,有关弹簧拉伸或压缩尺寸太小,弹簧性能变差等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。