首页 > 低压电器 > 断路器

断路器拒绝合闸怎么办,断路器拒绝合闸的处理措施

作者:老电工时间:2019-09-10 10:21:05

有关断路器拒绝合闸的处理措施,断路器拒绝跳闸的几种情况,真空开关运转中严禁分断操作,制止运用阻隔刀闸摆开有毛病的电压互感器等。

断路器拒绝合闸的处理措施

断路器回绝合闸时,应首要查看操作电源电压(一般为220V)和合闸电源电压(一般为240V)。

如电源电压不正常,应先处置后再合,如果还合不上应查看合闸回路保险及回路有无断线,查看操作机构拐臂是不是翻转,常闭接点是不是断开过早,并摆开阻隔刀闸,手动操作试验机构的灵活性。

如合不上,则告诉检修人员进行处置。如遇合之后再跳,即查看维护、操作回路、合闸回路、操作机构是不是滑脱。

断路器拒绝跳闸的处置措施

1、操作机构回绝跳闸的开关制止投入运转。

2、当发现开关的操作电源回路监督信号时,应到现场查看熔断器是不是熔断,其次,应查看信号继电器是不是误动,操作回路监督继电器是不是断线返回。

3、当一时查不出开关拒跳缘由,而如果开关拒跳会引起事故扩大时,应采纳如下措施:(1)如果是35KV和6KV出线开关,则应手动跳开其开关,然后告诉供用电处,由检修班加以处置。(2)如果是110KV开关和发电机出口开关,则应请示中调,申请停机处置。(3)如果是引线开关和联络开关,则能够倒闸操作,改动其运转方式。采纳以上相应措施后及时汇报厂领导。

如发现油开关严重缺油或内部有放电声响时,则应认为开关现已不能安全地断开回路。

此时应采纳下列措施:

1、停止该开关的运用。在停用时对35KV和6KV线路开关可用其他开关切断该开关所带负荷。如果是110KV和发电机出口开关,则应调整负荷,使通过该开关的电流接近于0,然后断开该开关。

2、如果开关的发热不正常(110KV和35KV开关都应在巡回查看时用手触摸其温度,6KV开关主要是观察其色彩),应加强监督,如温度继续升高,则应按事故处置,停止该开关的运用。

真空开关运转中严禁分断操作的情况

1、灭弧室管壳破损;

2、灭弧室出现明显放电火花;

3、操作机构卡涩;

4、玻璃外壳的真空灭弧室内屏蔽罩氧化变色。

真空开关在预备投入运转前发现下列状况之一者,严禁合闸操作;1、灭弧室管壳破损;2、玻璃壳灭弧室内屏蔽罩氧化变色;3、操作机构卡涩

真空开关分合操作中若发现开关有严重放电表象,应当即断开上一级开关,以免发生爆炸事故。开关在操作中若出现跳跃表象,应当即断开合闸电源告诉检修人员进行调整,严禁继续操作。

当误合阻隔刀闸(如带负荷合闸),在任何状况下(不管是合上了一相、二相和三相),均不允许把已合上的阻隔刀闸再摆开。只有用开关将这一回路断开以后,才可将误合的阻隔刀闸摆开。

当误拉阻隔刀闸时,通常应当把最初的操作继续下去,如误拉现已引起短路弧光,着火等状况时,操作人员应想办法当即断开电源。

当阻隔刀接触部分过热,须当即设法减少其负荷,如该阻隔刀闸与母线连接,则应尽可能停止运用,如阻隔刀闸温度剧烈上升,应用其相连的开关将其切断。

禁绝用阻隔刀闸411G、412G给主变压器充电,也禁绝带空载变压器摆开411G、412G。

51DL、52DL自动跳闸后应根据值班调度员的指示,再行合闸,如合闸不成功,应查明缘由。

如果电压互感器有下述损伤的表象时,则应用断路器将毛病切断。

制止运用阻隔刀闸摆开有毛病的电压互感器

1、互感器高压侧的可熔片连续熔断二、三次。

2、互感器内部有爆破声或其他异常响声。

3、互感器冒油、冒烟,严重漏油、流胶和内部宣布焦臭味。

4、线圈或引线对外壳有火花放电或套管决裂

5、互感器阻隔刀闸有弧光放电或明显接地。

凡配电装置着火须遵守两条救火原则

1、救火前应断开一切电源和可能来电的开关(包括二次回路电源)2、只用砂子或二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火,不得用水和泡沫灭火器灭火。

6KV和35KV体系一点接地运转的时间至多不得超过2小时当接地信号发生后,可按下列步骤寻觅接地点:

1、跳开10DL,(31DL或32DL)将母线分红两段,找出有毛病的一段。

2、若是6KV体系接地,还有必要倒换一下07DL和13DL,区分一下是厂内还是出线侧毛病。

3、如果是厂内,则应先查看母线、电容器、避雷器等有无接地征象,然后请示中调次序停下机组和变压器等进行查看,直至接地找到为止。

4、如果是出线毛病,则可短时间次序摆开各馈电线寻觅接地点,并退出该线路。拉闸次序一般应做到:先次要,后重要,先分支多,后分支少;先长后短;先单侧,后双侧线路。

5、对格外重要用户,可允许1~2小时内接地运转,但仍应赶快告诉其做好停电预备,并在2小时内将毛病的线路切断。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读