【断路器额定开断电流与额定断路关合电流是什么】
额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。
在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。
但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
额定关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。
断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。
断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。
【额定短路开断电流与额定短路关合电流】
额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。
额定短路关合电流是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。