隔离开关的故障处理:隔离开关合不上或拉不开

作者:老电工时间:2021-08-22 12:13:45

有关隔离开关的两种故障,倒闸操作过程中隔离开关合不上或拉不开,错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关等故障的处理方法。

隔离开关的故障处理方法

1、在倒闸操作过程中,若出现隔离开关合不上或拉不开的现象,即:隔离开关拒绝分、合闸,如何处理呢?

遇到这些问题,操作人员切不可心急猛力强行拉或合,而应来回轻摇操作把手,观察寻找故障原因。

一般情况下,机械卡涩时,轻摇把手几次后即可拉或合闸,若操作时手摇把手感到较轻,而刀片未动,可能是机械销子脱落,这时应将销子配上,问题即解决。

户外式隔离开关若因冰冻不能拉开或合闸时,应向有关领导汇报,设法消除。


 
如妨碍分或合的阻力发生在隔离开关主接触部分,则不得强行分或合闸,以防损坏拉杆绝缘子,造成接地短路,此时应由检修人员配合,用绝缘棒进行辅助拉合,否则应停电处理。
 
在操作中如发现绝缘子损坏,应停止操作,并报告有关领导,听其处理。

如属闭锁装置故障使其拒绝分或合,应查明原因,运行值班人员不得任意拆卸闭锁装置而盲目操作,以免造成误操作事故。
 
对于电动或气动机构的隔离开关,拉闸或合闸失灵时,还应检查操作电源或气压是否正常。

2、错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关,应按下列规定处理:

当错拉隔离开关,在切口发现电弧时应急速合上;若已拉开,不允许再合上,如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,而其他两相不应继续操作,并将情况及时上报有关部门;

当错合隔离开关时,无论是否造成事故,都不允许再拉开,因带负荷拉开隔离开关,将会引起三相弧光短路,并迅速报告有关部门,以便采取必要措施。