首页 > 低压电器 > 断路器

断路器灵敏度怎么进行校验?

作者:老电工时间:2022-01-27 08:10:33

断路器灵敏度的检验方法

低压断路器选型后,应该怎么进行校验,书上说瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流或者叫冲击电流,但是如果计算冲击电流,就需要知道线路上的所有设备,然后再进行低压短路计算,本来就是选型,那些设备都没选好,怎么计算?

低压断路器保护灵敏度分为二个方面,一是动作值的误差率(即灵敏度),二是动作时间的误差率。

1、动作值的误差率

国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应你的瞬时和过载保护)整定范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。测试时取100%、300%、600%、1000%Ie来测试,得到的结果再归纳统计,得出你的动作值的误差率,也就是灵敏度。

2、动作时间的误差率

国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。I段保护测试时取0.00S、2.00S、15.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率;II段保护测试时取0.10S、1.00S、20.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率。I段保护有高值和低值之分,高级测试时会区分,普通测试可选择测试。

另外,断路器本身带的保护功能,并不能满足正常运行需求,一般很难达到专业保护灵敏度。在设备运行中有很大的隐患,如果有保护拒动、误动情况出现,将会带来更大的损失。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读