漏电断路器的间接接触触电防护中的使用

作者:老电工时间:2019-07-09 15:48:44

在不同的触电方式中,漏电断路器起到的保护作用也不同,不同场所的间接接触触电,对人身造成的伤害程度不同,因此应安装不同的漏电断路器

漏电断路器的间接接触触电防护

触电有直接触电与间接触电之分,在对电路进行漏电保护时,也应根据不同的触电方式来加以防护。

不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。

1)易触电的危害性较大的场所

这类场中对断电断路器的要求:灵敏度要比较高。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大很多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。

2)水中的电器设备

对于水中的电器设备,需要安装动作电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

3)有金属容器的电气设备

对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。

4)电压为220V或380V的固定电气设备

对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。

5)额定电流在100A以上的大型电气设备

对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。

以上介绍了漏电断路器的间接接触触电防护中的使用要求,希望对大家有所帮助。 