首页 > 低压电器 > 断路器

空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

作者:老电工时间:2022-04-26 13:40:47

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

空气开关入户线无电的检查方法

一、确定空气开关的故障问题

从电力供电箱电表出线引到的空气开关的进线处确认有电。测试相线、零线校验灯亮说明进线是好的。合上空气开关测试空气开关的出线。

测试校验灯亮,说明空气开关是好的,灯不亮说明空气开关有故障,应更换好一点的空气开关。

二、空气开关出线有电但入户没有电

检查从开关出线有电到入户的相线、零线两根线端点与入户电箱的总开关的进线端连结是否紧固,没有松动、脱落现象。将校验电灯与入户线连结灯不亮,说明故障点在入户线中。

检查相线是否完好,测电笔测试是否“红亮”。如果“红亮”说明相线是好的,不亮说明相线中间已经断开,此处存在故障点。

检查零线,将空气开关的出线端的进户相线拆下将进户零线接入,用测试电笔测量入户线的零线另一端若电笔“红亮”说明零线完好,不亮说明零线中间己断开。

用万用表测量欧姆档测量:分别将入户线的两端拆下测量相线、零线,当发现有不通的线时,说明该线己断开,存在故障点。

在找到故障原因后,更换导线,即可正常合上入户空气开关有电了。校验灯亮,说明故障排除。如果入户线是穿管敷设,最好将入户线全部更换。

三、电线材质存在问题

一般存在这种入户线的原因是选择电线材质不好引起的,或者在敷设管线时过大用力,电线牵引过度使电线部分受损引起断开。

因此,在入户线电气装置中必须注意:电线不要有接头,不要用软线,穿管敷设要管材合适。电线截面需要根据计算电流负荷进行选择,一般选用4㎜²/6㎜²/10㎜²塑铜线。

导线选择原则:入户线截面不能大于电力进户线截面。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读