首页 > 低压电器 > 断路器

空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

作者:老电工时间:2022-04-26 13:38:20

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。

空气开关入户没电的问题

先排除空气开关上下端接线是否良好,如果良好再采用分段法查找故障点。

1、先切断空开,在空开上端并接入一个较大功率的完好负载(如1KW左右,因小功率负载电流较少,在接触不良处,降压较小,不会影响负载工作,故障点不易察觉)。因带电操作,必须注意安全。如果能正常工作,说明电源进线正常,否则电源进线与供电电网的主线搭接存在接触不良,应请供电部门维修。

2、在第1点确认完好时,检查空气开关是否完好。拆除空开下端接线,将检查用的负载接入。合上空开,如果负载正常工作,说明空开完好,否则空开已损坏。

3、在空开完好状况下,故障点应该会出现空开下端进户线上,检查进户线是否完好及与负载连接是否正确、可靠。

空气开关出线有电,入户没电,很明显线路中间哪里断线了。

具体解决方法:

先判断是哪根线有问题,用万用表一支表笔接零线或线,另一表笔接地,有万用表有反应就是零线断了,没反应就是火线断了。用电笔测的两根线都不亮就是火线断了。

但可能是两根线都断了,用电笔可以把空气开关出线两线对调再查。查哪里断线,明线有明显断点一眼就能看出,没明显断点用那里万用表有电感应功能就比较方便,感应到有电就响且亮灯,没这种工具就分段查。如果是暗线的话,则需要直接换那掉断线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读