首页 > 低压电器 > 断路器

高压断路器的拒跳与拒合的主要原因(2)

作者:老电工时间:2017-08-14 14:11:09

二、高压断路器拒跳原因分析

1、高压断路器拒跳现象

值班人员发现配出高压开关柜异常显示过负荷运行20秒后,主变二次开关跳闸,而该配出柜未跳闸,配出高压开关柜停电后没有显示异常。值班人员用接地选择器将其选出后停运。其它各高压开关柜依次送电正常。

2、高压断路器拒跳原因分析

对值班人员了解事故的经过并对设备进行详细检查,认为是该柜的原因造成了变电所的越级跳闸的事故。经检查该柜发现过流继电器的常开触点GJ烧坏,之后大家都认为此故障是因它而起造成的,但我与图纸和资料核对一下发现不是此原因直接导致的高压断路器拒跳,若是过流继电器的GJ接点因负荷大而瞬间烧毁的话,那么在烧毁的同时跳闸回路也接通了,构成了跳闸的条件,不应该拒跳的啊?

事后对值班人员侧面了解得到该柜在此次事故之前就有过跳闸的记录,由于当时没有对跳闸的高压柜详细检查就对跳闸的高压柜进行了强送电,且送电正常。

当时没有发现该柜有什么异常的现象,因过流继电器有一个黑黑的外罩,致使值班人员没有看到和检查到此时的GJ接点已经烧毁,且在送电检查前也没有很好的检查设备,因GJ接点与HD回路并联,所以在送电的时候合闸指示灯亮,给人产生了一个错误的信号认为跳闸回路没有短线和故障,当下一次事故跳闸的时候过流继电器机构动作,但是此时的GJ接点已经断开,不能使高压断路器正常的跳闸, 造成了这次的高压断路器的拒跳,发生了越级跳闸的事故。

3、高压断路器拒跳解决方法

(1)应加强对变电所值班人员的业务知识的学习和培训,组织人员进行案例研究和分析,找出问题和差距,不断改正,逐渐的让值班人员都能熟练的掌握和运用对异常情况和事故的分析、判断以及及时处理的能力,加强对反事故处理、事故预想等的学习和经验总结,不断的吸收和处理事故的总结,相互总结经验和教训,避免相同的人为事故的发生。

(2)对高压开关柜要严格管理,对事故跳闸的开关柜不要在没有弄明白什么原因引起的情况下,就命令送电,这样对人员和设备都不好,而且能扩大了事故的影响范围,要将非正常原因跳闸的高压开关柜停运,及时检查和试验调试,要做到让配电设备万无一失的情况下才可以投入运行。

(3)要规范变电所的现场运行规程,要将规程制度细化,指导值班人员每一步都应该怎么办,不要让值班人员产生模棱两可的情况。对每一个操作步骤、每一个细微的环节都要做到工作的唯一性,这样既能保障人员的安全,又能保障设备的完好性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读