漏电断路器安装在哪里好,装在总开路还是分路比较好

作者:老电工时间:2017-05-14 10:21:01

漏电断路器安装在哪里好,装在总开路还是分路比较好】

原文标题:漏电断路器装在总开关还是分路合适

一、装在总开关

装在总开关处比什么都没装要好,但若是跳闸,就比较麻烦了,因为不知道是哪个回路漏电就要一个个的找出是哪个回路,然后才能去相应的回路上去找漏电的电器,所以就会花很多时间,相应的电工收费就比较高。

二、装在分路

一般漏电断路器要装在回路上,也就是卫生间与厨房,阳台的回路,而不是总开关处,因为跳闸时,若装在分路回路,就可从单一回路去找出漏电的电器,所以和装在总开关相比较,就比较节省时间,花费相对也低一些。

因此,出漏电断路器要装在分路回路上比较好。

篇二,漏电开关的安装位置

有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。

漏电开关的安装位置

解答:

家庭照明用电的漏电保护器额定电流根据用电量大小一般选型有:16A、32A 、64A、100A等等。漏电开关上有一个漏电试验按钮;一般自己一个月试验一次;按一下会自动跳闸就说明漏电保护正常。

漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。

无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

漏电保护器俗称“漏保”,安装于总电箱低压电路中。

当发生漏电和触电事故且电流达到一定的数值时,保护器会在限定的时间内自动断开电源,防止漏电危害安全。为了安全起见,每户居民家都应安装“漏保”。

在安装过程中,应注意以下几方面内容:
1、应购买国家认证的正规产品。
2、请有资质的电工安装。
3、安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确。
4、家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常。
5、当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因。
6、遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题。

篇三,漏电保护器安装位置在哪里最合适?

(1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。

(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。

(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。

漏电保护器只要不放在潮湿的地方,不要被人轻易接触到的地方就行,还是要看你布线方便了。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器安装位置合适的位置:

中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。

漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。

篇四,漏电断路器的安装和使用注意事项

1.安装前应检查漏电断路器的外壳、手柄、接线端子等有否损坏,并核实铭牌上的技术数据是否和被保护设备相一致。

2.漏电断路器必须按规定安装,1、3、5表示电源端,2、4、6、表示负载端,N表示中性极;安装三极漏电断路器必须接好电源端的相线1和相线5,安装四极漏电断路器必须接好电源端的中性线N和相线5。

3.漏电断路器在出厂时,操作手柄处于自由脱扣位置(中间位置),如要“分”闸或“合”闸,应先将操作手柄扳至“分”的位置,使操作机构“再扣”后,才能进行“分”闸或“合”闸操作。

4.漏电断路器的漏电动作电流和分断时间可由用户自由整定,用户可将拨码拨至需要的位置,但必须将拨码拨到尽头;断路器的过载保护、短路保护、欠电压脱扣器,分励脱扣器在出厂时均以按技术要求调整好,并在在品器节处用红漆涂封,用户不应再调整。

5.断路器应定期维护,一般6个月至一年维护一次(维护须专业人员进行)。维护时应首先切断电源,然后清除断路器内部的尘埃和灭弧室内的金属微粒;应检查转动部分是否灵活,并适当加一些润滑油,进出线端螺钉应重新紧固。每一个月应进行一次剩余动作试验,试验方法:当断路器处于通电状态下,按动试验按钮,使断路器动作。断路器脱扣为合格。若按下“试验按钮”断路器不能分断,则表示漏电保护功能已失,应拆下送制造厂修理。

6.断路器自动跳闸后,必须查明原因,排除故障后方可送电。

漏电断路器的安装注意事项

1.漏电断路器在人身安全保护、设备保护、防止电气火灾等方面取得了显著成效,但由于正确安装和使用知识远远没有普及、致使因安装不当或接线错误不能正常投运,使漏电断路器发生误动或拒动。

何为误动和拒动?在线路没有发生漏电故障时,漏电断路器动作,称为误动。

反之,当线路发生漏电故障时,漏电断路器应动作而不动作的现象,称为拒动。

误动的主要原因及解决方法:

a.漏电断路器使用不当造成误动:

三极漏电断路器不能用于三相四线电路中,由于零序中的正常工作电流不经过零序电流互感器,只要一启动单相负载,漏电断路器就会动 作(见图2)。解决的方法是:三相四线电路必须使用四极漏电断路器。

b.负载侧零线接地引起的误动:

漏电断路器的负载侧的零线接地(见图3),会使用正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。正确方法是:负载侧零线不
能接地,设备安全保护用接零线要接到电源侧的零线上。

漏电开关的安装位置

c.导线对地电容电流引起的误动:

漏电断路器负载侧的导线较长,有的是紧贴地而铺设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。

解决办法:漏电断路器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作电流稍大规格的断路器。 必须特别注意,当人体同时触及负载的二条线时,由于人体实际成为负载,断路器不能提供安全保护。

还有其它原因引起误动和拒动等故障,此时,用户应仔细检查,或请有经验电工安装,也可来电来函询问。拒动的主要原因是接线不当所致,把三极断路器用于单相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中,或没有接好电源端的电源。

另外,如果负载侧的零线接地(见图3)在某些条件下,如发生漏电故障,使漏电流一部分经零线接地点分流,综合结果使电流差值变小,如果此值小于断路器的额定漏电动作值,则会导致拒动。解决办法是:纠正接线错误。

篇五,漏电断路器装在空开前面还是后面

漏电断路器安装位置相对于空开有两种情况:1、与空开等配合一起安装使用;2、独立用作漏电断路及电路通断,一般控制末端线路控制,这时安装在空开后。

漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。按其保护功能和用途分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

1-1、漏电保护继电器与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

1-2、只有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

2-1、具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压之一或几种功能的,可以独立使用。

2-2、漏电保护插座用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。

综上所述漏电断路器安装位置并不固定,关键是要实现保护功能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢