断路器拒绝合闸怎么办,断路器合闸故障问题
来源:电工天下时间:2017-02-13 11:11:55 作者:老电工手机版>>
【断路器拒绝合闸,断路器合闸故障问题】
处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为:
1.先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,可从合闸操作时有无短路电流引起的表计指示冲击摆动及有无照明灯突然变暗,电压表指示突然下降来判断。如判明线路有故障,隔离故障区域后再投断路器。
2.判明是否属于操作不当,应检查有无装合闸保险,控制开关是否复位过快或未到位以及转换开关是否位置正确等。
3.检查操作合闸电源电压是否过高或过低,检查操作合闸保险是否熔断或接触不良,检查控制开关及辅助触头是否接触不良,回路是否断线或接线错误。
4.检查操动机构是否卡死,辅助触头和机构调整是否不当。
一般是操作机构连接部件的间隙不合格造成的,需要检查并更换新的高硬度的合格零件。
【断路器拒绝合闸和拒绝跳闸的原因】
一、断路器拒绝合闸的原因:
1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;
2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;
3)断路器合闸闭锁动作,信号未复位;
4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;
5)控制回路断线;
6)同步回路断线;
7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;
8)操作继电器故障;
9)控制把手失灵;
10)控制开关接点接触不良;
11)断路器辅助接点接触不良;
12)操作机构故障;
13)直流电压过低;
14)直流接触器接点接触不良。
二、断路器拒绝跳闸的原因:
1)操动机构的机械有故障,如跳闸铁芯卡涩等;
2)继电保护故障。如保护回路继电器烧坏、断线、接触不良等;
3)电气控制回路故障,如跳闸线圈烧坏、跳闸回路有断线、熔断器熔断等。
【断路器拒绝合闸的原因和处理方法】
断路器拒绝合闸的原因:
(1)操作不当或重合闸回路未启动。
(2)合闸电源消失。
(3)就地控制箱内合闸电源小开关未合上或断路器合闸闭锁。
(4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
(5)控制回路或同期回路断线。
(6)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
(7)操作继电器故障或控制把手失灵。
(8)其他机械方面故障,如传动机构连杆松动、脱落,合闸铁芯卡涩,断路器分闸后机构没复位。
检查和处理断路器拒绝合闸的方法:
(1)用控制开关再合一次,以检查是否因操作不当或重合闸回路未启动;
(2)若是合闸电源消失,运行人员可更换合闸回路熔断器或试投小开关。
(3)试合就地控制箱内合闸电源小开关。
(4)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
(5)若属上述(4)、(5)、(6)、(7)、(8)的情况,应通知专业人员进行处理。
(6)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器合闸闭锁的方法进行处理。
相关文章断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
断路器连接两侧电源合闸的二种方式

断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
高压断路器不能合闸的常见原因

有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。
时间:2021-04-26 09:43:47
断路器拒绝跳闸怎么办,断路器拒绝跳闸故障处理方法

有关断路器拒绝跳闸故障的处理方法,操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行,现场检查熔断器是否熔断,检查信号继电器是否误动,操作回路监视继电器是否断线返回等。
时间:2021-02-07 09:57:52
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
- 上一篇:空气开关总跳闸怎么办
- 下一篇:断路器误跳闸怎么办,断路器不正常跳闸的问题





