有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
高压开关柜的开关在未蓄能时,不管是用电气按钮,还是用机械强制按钮,均是无法合闸的。这时弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量,所以弹簧操作机构的开关在正常合闸前,必须通过蓄能电机蓄能。
如果蓄能电路出现故障,可以通过人工用摇把实现蓄能,每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
解决办法:
1、确认故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能否合闸。
2、如果不能合闸,说明从断路器机构主轴到合闸半轴处,可能是传动杆发生变形了。
3、如果能合闸,则可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,在合闸时没有触发到位,合闸按钮因干涩而无法弹出,才会出现不能合闸的故障现象。
【高压断路器的防跳及闭锁是什么】一、高压断路器的防跳是什么意思?其是防止断路器按钮锁死一直按下,导致断路器反复动作,一般是机械结构,一些继保也有用程序完成此功能
高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。