断路器连接两侧电源合闸的二种方式
来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:48 作者:老电工手机版>>
有关断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
断路器连接两侧电源的合闸方式
断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网有以下两种情况:

1、差频并网
发电机与系统并网和已解列两系统间联络线并网都属于差频并网。并网时需在并列点两侧的电压相近、频率相近、在相角差为0o时完成并网操作。
2、同频并网
未解列两系统间联络线并网属同频并网(或合环),并列点两侧频率相同,但两侧会出现一个功角δ,δ的值与连接并列点两侧系统其他联络线的电抗及传送的有功功率成比例。
这种情况的并网条件是当并列点断路器两侧的压差及功角在给定范围内时即可实施并网操作。
并网瞬间,并列点断路器的功角立即消失,系统潮流将重新分布。-- 电工技术之家
因此,同频并网的允许功角整定值取决于系统潮流重新分布后不致引起新投入线路的继电保护动作,或导致并列点两侧系统失步。