高压断路器一般规定与断路器操作问题
来源:电工天下时间:2022-10-08 08:46:04 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器一般规定,以及断路器的操作问题,断路器的操作规定,当电气设备或线路发生故障时,通过保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中切除,保证电网无故障部分正常运。
高压断路器操作规定及相关问题
高压断路器具有灭弧能力,是切合电路的主要设备。正常时根据电网运行需要,将一部分电气设备或线路投入或退出运行,当电气设备或线路发生故障时,通过保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中切除,保证电网无故障部分正常运行。
1、断路器操作问题
(1)三相操作断路器与分相操作断路器
断路器按照操作方式可分为三相操作断路器和分相操作断路器。分相操作断路器的各相主触头分别由各自的跳合闸线圈控制,可分别进行跳闸和合闸操作。线路断路器需要单相重合闸时,多选用分相操作断路器。三相操作断路器的三相只有一个合闸线圈和一个或两个跳闸线圈,断路器通过连杆或液体压力导管传动操作动力,将三相主触头合闸或分闸。电力系统中发电机、变压器和电容器等设备不允许各相分别运行,所以该类设备所用断路器通常采用三相操作断路器。
(2)断路器控制箱内“远方/就地”控制把手与断路器测控屏上“远方/就地”控制把手
在断路器控制箱内和主控室断路器测控屏上均设置有“远方/就地”控制把手,但二者有区别。断路器电气控制箱内“远方/就地”控制把手的作用是当把手选在“远方”位置时,将接通远方合闸(重合闸)和远方跳闸回路,断开就地合闸和分闸回路,此时可由远方(主控室监控机或监控中心)进行手动电气合闸(重合闸)和手动电气分闸;当把手选在“就地”位置时,将断开远方合闸(重合闸)和远方跳闸回路,接通就地合闸和跳闸回路,此时可在就地进行手动电气合闸和手动电气分闸。
注意,保护跳闸回路未经过“远方/就地”控制把手控制,因此无论把手在任何状态,均不影响保护的跳闸。
断路器测控屏上“远方/就地”控制把手当选在“就地”位置,只能用于检修人员检修断路器时就地进行操作,正常运行时,此把手必须放在“远方”位置,否则在远方(主控室监控机或监控中心)无法对断路器进行分、合操作。
2、断路器操作规定
(1)断路器投运前,应检查接地线是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。
(2)操作前应检查控制回路和辅助回路的电源正常,检查操动机构正常,各种信号正确、表计指示正常,对于油断路器检查其油位、油色正常,对于真空断路器检查其灭弧室无异常,对于SF6断路器检查其气体压力在规定的范围内。
如果发现运行中的油断路器严重缺油、真空断路器灭弧室异常,或者SF6断路器气体压力低发出闭锁操作信号,禁止操作。
(3)停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作2—3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作。
(4)操作前,检查相应隔离开关和断路器的位置,并确认继电保护已按规定投入。
(5)一般情况下,凡能够电动操作的断路器,不应就地手动操作。
(6)操作控制把手时,不能用力过猛,以防损坏控制开关;不能返回太快,以防时间短断路器来不及合闸。操作中应同时监视有关电压,电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化。
(7)操作开关柜时,应严格按照规定的程序进行,防止由于程序错误造成闭锁、二次插头、隔离挡板和接地开关等元件损坏。
(8)断路器(分)合闸后,应到现场确认本体和机构(分)合闸指示器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸,并检查与其有关的信号和表计如电流表、电压表、功率表等的指示是否正确,以及开关本体有无异常。
(9)液压(气压)操动机构,如因压力异常导致断路器分、合闸闭锁时,不准擅自解除闭锁进行操作;电磁机构严禁用手动杠杆或千斤顶带电进行合闸操作;无自由脱扣的机构严禁就地操作。
(10)油断路器由于系统容量增大,运行地点的短路电流达到其额定开断电流的80%时,应停用自动重合闸,在短路故障开断后禁止强送。
(11)断路器实际故障开断次数仅比允许故障开断次数少一次时,应停用该断路器的自动重合闸。
3、手车式断路器的操作
(1)手车式断路器允许停留在运行、试验、检修位置,不得停留在其他位置。检修后,应推至试验位置,进行传动试验,试验良好后方可投入运行。
(2)手车式断路器无论在工作位置还是在试验位置,均应用机械联锁把手车锁定。
(3)当手车式断路器推入柜内时,应保持垂直缓缓推进。处于试验位置时,必须将二次插头插入二次插座,断开合闸电源,释放弹簧储能。
相关文章户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因

有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间

高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
- 上一篇:教你家用空气开关正确接线法
 - 下一篇:空气开关起跳电流与空开跳闸的关系
 





