断路器额定电流的选择多少合适?
电工天下:如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?
一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。
1)断路器长延动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
3)瞬时电流整定值≥1.1X(Ijx+k1kIedm)
Ijx 线路计算负载电流;
k1 电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2;
k 电动机起动电流倍数;
Icdm 最大一台电动机的额定电流
220kV断路器开断的额定电流选取,就是课本上的短路电流计算,额定开端电流是有效值,额定峰值耐受电流是冲击电流。
断路器开断时间应该小于50ms(国家规定)。
220线路,负荷电流和短路电流都不一定,看你是联络线还是负荷线路,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。
断路器额定电流的选择根据系统中性点接地方式的不同,一般在线路计算电流的基础上乘上1.3-1.5的首相开端系数。
总之,220kv断路器的额定电流一般常用的有1250A-4000A.(国网设备招标参数)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。