有关户内式隔离开关的安装要求,以及隔离开关操作机构的安装位置,隔离开关的刀片应与固定触头对准,单极隔离开关的相间距离要求等。
10kV高压隔离开关安装的一般要求:
1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;
2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;
3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应大于160mm;
4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不应小于:户外式为35度;户内式为65度;
5、固定触头端一般接电源,但主进柜“倒进火”的除外,下隔离开关接负载。垂直安装时,固定触头在上侧;
6、隔离开关的传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;
7、单极隔离开关的相间距离不应小于:室内≮450mm;室外≮600mm;
8、单极隔离开关的背板应采用不小于50×50×5mm的角钢,穿钉直径不小于12mm;
9、隔离开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动部件,应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;
10、隔离开关的拉杆应加保护环;
11、带有接地开关的隔离开关,接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;
隔离开关操作机构的安装位置应符合下列要求:
1、操作机构的固定轴距地面高度不应低于1米;
2、依墙安装时手柄中心距侧墙不应小于0.4米;
3、侧墙安装时,手柄中心距侧墙不应小于0.3米;
4、手柄中心距带电部分的距离不应小于1.2米。
高压隔离开关型含义:
型号解释:
G N 1 9 – 10 C / 400 其中G表示隔离开关,N表示户内型,1 9为设计序号,10表示额定电压为10KV
C表示带绝缘瓷套管,400表示额定电流为400A。
G W 9 – 10 ( W ) / 400 其中G表示隔离开关,W表示户外型,9为设计序号,10表示额定电压为10KV
( W )表示防污型,400表示额定电流为400A。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。