如何调整真空断路器的机械特性?
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:40 作者:老电工手机版>>
有关调整真空断路器的机械特性的方法,真空断路器的机械特性的调整内容,包括总行程及触头开距的调整,接触行程的调整,分、合闸速度的调整,三相同期性的调整,触头磨损程度的检查等。
真空断路器机械特性的调整方法

(1)总行程及触头开距的调整:
1)导电杆的总行程一般通过调节分闸限位螺钉的高度来达到规定值。
2)触头开距可以从灭弧室动导电杆的实际行程测得,也可由总行程减去接触行程求得。
触头开距不符合要求时,可通过调节接触行程的大小来满足要求(如ZN3-10、ZN5-10、ZN12-10等);也可调节缓冲垫的厚度来达到(如ZN4-10、ZN28-10等),增加缓冲垫厚度,触头开距减少,反之开距增大。
对于某一种真空断路器的触头开距在技术条件上都有规定。不同额定电压下的真空断路器触头开距的选择范围如下:
3~6kV,开距为8~10mm;10kV,开距为10~15mm;20kV,开距为15~20mm;35kV,开距为20~35mm。
(2)接触行程的调整:
通常接触行程取触头开距的15~40%左右。触头开距加上接触行程即是操动机构的总行程。
接触行程一般是通过调节绝缘拉杆连接头与灭弧室动导电杆的连接螺纹来达到要求。调整时,用专用扳手操作断路器,拔出绝缘子端上的金属肖,旋转与灭弧室动导电杆连接头来调整。
1) 螺距为1.5mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.375mm、0.75mm、1.125mm、1.5mm。
2) 螺距为1mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.25mm、0.5mm、0.75mm、1mm。
3) 如连接头不能旋转90°和270°时,则可借助旋转灭弧室角度来达到。
(3)分、合闸速度的调整:
分合闸速度用分闸弹簧来调整。分闸弹簧力大,分闸速度快,而合闸速度相应变慢;分闸弹簧力小,分闸速度减慢,而合闸速度相应加快。
(4)三相同期性的调整:
真空断路器三相分、合闸同期性最大误差不应超过1ms。其调整方法与接触行程的调整方法相同,并用三相同步指示器检查。
(5)触头磨损程度的检查:
接触行程的变化就是灭弧触头的磨损量。因此,每次接触行程调整后,必须记录调整量,当累计调整量达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号

真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明

真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25





