有关电网中断路器失灵保护的配置原则,220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据不同情况进行断路器失灵保护的设置操作,断路器拒动或断路器与电流互感器之间距离较长时,断路器失灵保护的设置原则。
220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护:
1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时。
2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时。
3、若断路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。