有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。
如果是三相单极(单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。
带负荷拉隔离开关的危害:
1、除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起隔离开关爆炸,对人身造成更大的危害。
2、在室内配电装直上带负荷拉隔离开关,其间接危害有时也是相当严重的。例如,当某些室内配电装置中发生弧光短路时,如果断路器跳开,产生喷油而造成严重后果。
3、对于室内配电装置, 由于带电间隔中接地部件的作用,一般不会直接造成对人卑的短路放电。但是,如果带电间隔的门窗是网状门窗,则操作人员同样可能遭受弧光灼伤。
4、对于室外配电装置,操作人员直接站在隔离开关下面进行操作,而隔离开关与人身之间又无挡板保护,当带负荷拉隔离开关时,由于电弧被拉长后对地发生短路,操作人员会遭受弧光灼伤,严重时可能造成直接对人身短路放电。
附1,为何不允许带负荷拉合隔离开关?
为什么不允许带负荷拉合隔离开关?
隔离开关没有灭弧装置,在带负荷拉合隔离开关时,会产生电弧并可能引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备;因此,不允许带负荷拉合隔离开关。
附2,带负荷错拉合隔离开关的对策
口诀:手动装置绝缘棒,错拉合隔离开关。错合开关有电弧,合上不准再拉开。错拉开关双刀片,刚离开固定触头,便见有电弧发生,立即停拉变速合。开关已全部拉开,不许将其再合上。三相线路上安装,单极式隔离开关,发生一相错拉后,其他两相不操作。
说明:
用手动传动装置或绝缘棒操作隔离开关(俗称刀闸)时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。
带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。操作中发生带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。
但是,如果隔离开关已全部拉开,则不许将误拉开的隔离开关再合上。如果是操作单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。带负荷拉隔离开关是电工作业中最常见的恶性操作事故之一,其危害甚大。
除了对安全发电、供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起断路器爆炸,导致更大事故。
以上就是带负荷拉隔离开关的危害及防护措施,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理,希望对大家有所帮助。