断路器小知识:断路器额定短路接通能力

作者:老电工时间:2017-05-16 13:44:44

断路器小知识:断路器额定短路接通能力】

什么是断路器额定短路接通能力?

根据国标GB14048.2 中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因素(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。

对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N 的乘积。

对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。

额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。

额定短路分断能力(Icn)应采用Icu ,Ics 表示。

断路器的额定短路接通能力Icm?

断路器的额定短路接通能力Icm是什么?有什么作用?还有O-T-CO试验是怎么样的用多大电流试验?

断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。

O-T-CO分别指open,time,cloe,open的英文简写.其实验过程是先给断路器施加一很大短路电流(如50KA,380V),断路器闭合,而试验按扭断开.当实验开始,接通试验按扭,让断路器通过50KA的短路电流,使其分闸,且未造成损坏.此过程为OPEN,然后让断路器恢复三分钟,此过程为TIME,闭合断路器(CLOSE)再重复前面的试验过程(OPEN),完成试验后,断路器未损坏,还能对线路进行保护,则此试验电流即为极限短路分断能力。

应该是短路分断能力ICU**A(安培),是指在负载短路的情况下,最大的分断电流值,大于额定值的时候可能会拉弧而无法分断,产生危险和火灾。T试验是指在正常情况进行漏电分断测试用,在断路器上有的按钮,上面会标识T。

篇二,断路器的额定短路接通能力Icm

断路器的额定极限短路分断能力(Icu)是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值。接通能力肯定是比分段电流要大的,我认为应该是工艺上的原因,接通短路电流比分段难度要小的多,分段的短路电流越大,对断路器的灭弧能力就越强,。两次分段的原因是,一般在线路故障的时候是要进行断路器重合闸的,在瞬间的短路故障,如大风雷电天气,树木的摆动造成短路,线路进行重合闸,在短时间内断路器要第二次动作。

断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。

O-T-CO分别指open,time,cloe,open的英文简写.其实验过程是先给断路器施加一很大短路电流(如50KA,380V),断路器闭合,而试验按扭断开.当实验开始,接通试验按扭,让断路器通过50KA的短路电流,使其分闸,且未造成损坏.此过程为OPEN,然后让断路器恢复三分钟,此过程为TIME,闭合断路器(CLOSE)再重复前面的试验过程(OPEN),完成试验后,断路器未损坏,还能对线路进行保护,则此试验电流即为极限短路分断能力.

实际选型时,是要考虑到短路电流的,如果短路电流大于你断路器本身的分断电流,任何断路器都不可能分断的,断路器用在线路的时候,由于在瞬间的短路故障,如大风雷电天气,树木的摆动造成短路,线路是要进行一次自动重合闸的,以辨别是否是瞬时短路故障,如果重合闸成功,并未跳断路器,说明是瞬时的短路故障已经消除了,可以保证送电可靠性。

反之,如果不成功,则重合闸会再跳一次断路器,因为短路故障未排除,所以就需要检修人员去巡视线路,排除故障。

篇三,断路器的额定短路接通能力简介

极限短路分断能力:按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。

运行短路分断能力:按规定的试验程序所规定的条件。包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力,设计上考虑极限短路分断能力,选择开关。

篇四,断路器的额定短路开断电流如何计算?

根据线径与线路长度(总线阻)和变压器功率来进行选择,如果线阻较大时以线阻为主。

例如,线路总电阻为0.5欧,那么,短路电流将为700A左右,选择时流1倍的余量,那么分断电流大于1400A即可。

如果离变压器很进,这时线阻基本可以不考虑,那么就应以变压器的容量来进行选择了。

一般来说,取额定电流的3倍以上就可以了。如变压器额定容量为10KVA,那么额定电流为200A左右,此时分断电流取600A就可以了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢