3、跌落式熔断器的选择
10kV跌落式熔断器适宜用于四周空气无导电粉尘、我腐蚀性气体及易烧、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。
熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5-2倍。
此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。
保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。
若熔断器的额定断开容量偏小将造成熔断体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。所以在选用该类熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,并非是额定断开容量越大越好。
4、跌落式熔断器的安装
(1)安装时应将熔断体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
(2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
(3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔断体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
(4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4M的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
(5)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受教147N以上的拉力。
(6)10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
5、跌落式熔断器的操作
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许下列带负荷操作:
(1)操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电交加或者大雨的气候下禁止操作。
(2)在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很校最后拉断迎风边相时,仅有配电变对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
(3)合闸的时候先合迎风边相,再合背风边相,这是因为中间相未合上,相间距离较大,即使产生较大的电弧造成相间短路的可能性也亦很校最后合上中间相,仅使配电变两相运行变为三相运行,其产生的电火花很小,不会出现异常问题。
(4)操作熔断器是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤产生毛刺引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,如此形成恶性循环,所以,拉、合熔断器时不要用力过猛,合好后,要仔细检查鸭嘴舌能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管误动而自行跌落。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。