有关熔断器式隔离开关符号及使用要求,使用熔断器来保护开关,正常的电路条件下接通、承载和分断电流,在规定的非正常电路条件下、规定时间内,承载电流的隔离开关等。
熔断器式隔离开关是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。
熔断器式隔离开关需要满足如下要求:
1、通过使用熔断器来保护开关。
2、在正常的电路条件下(包括规定的过载)能接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(如短路)、规定时间内,能承载电流的隔离开关。
3、对电路能够提供安全隔离,当在分闸位置时保证电路开断并保证安全工作。
熔断器式隔离开关 Fuse-disconnector (GB/T 2900.18-92为熔断器式隔离器)
附,跌落式熔断器的选择和维护
10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。
它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。
即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
1、跌落式熔断器的工作原理
跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。
当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
2、跌落式熔断器的问题
(1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。
(2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。
(3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。目前,10kV户外跌落式熔断器分三种型号,即50A、100A、200A。就200A的上限是200MVA,下限是20MVA。
(4)有些产品熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。