配电线路熔断器与隔离开关的选择问题
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:58:38 作者:老电工手机版>>
有关配电线路熔断器与隔离开关的选择,熔体额定电流的大小不能颠倒,在调换新熔体时,需要查清原因,排除故障后再更换,不能断一相更换一相,同样负荷开关的熔体均更换。
配电线路熔断器与隔离开关
在配电线路上都用隔离开关与熔断器的组合来作为控制和保护设备,总开关和分开关的熔断器内熔体额定电流不一样,总是总开关的大些,分开关的小些。
熔体额定电流的大小不能颠倒,也不能相同,调换熔体时,要懂得、清楚选择择性。
负荷开关的熔体,不论因短路电流或过负荷电流、还是其他原因而熔断。
不能冒然调换新熔体,需查清原因,排除故障后再更换。同时不能断一相更换一相,而是同样负荷开关的熔体均更换。因其未熔断的熔体也经过热的经历,留用易在以后正常工作时熔断。
虽然新旧熔体有些特性相似,但熔断特性却不相同了,截面积大小也不相同了。
同一负荷开关或熔断器式隔离开关,必须调换同一种类熔件。电工天下
不能混换装同容量而非同种类熔件。因不同种类熔件的熔断特性大不相同,例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3-2.1倍左右,差异甚大。