高压断路器与高压隔离开关倒闸操作的问题
来源:电工天下时间:2021-07-12 08:18:23 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器与高压隔离开关倒闸操作的问题,高压断路器与高压隔离开关倒闸操作顺序规定,高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。
高压断路器与高压隔离开关倒闸操作的问题
由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸。因此,倒闭操作时只能先合、后拉。
操作顺序:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器,后拉隔离开关;
在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。来源:电工天下
如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;
在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。
附,高压断路器和高压隔离开关的区别
断路器可有载操作,触头一般在高真空中、或在绝缘介质内,分断电路时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷较大。
隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质也没有高真空空间,一般都是在普通的大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流的占地面积要大。
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。
隔离开关属于特殊的刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。
其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点。
高压断路器又称油开关,装有可靠的灭弧装置,能可靠的切断空载电流、负载电流和短路电流,能利用控制系统、继电保护系统实现遥控和自动控制,广泛用于高压系统各电压等级。
高压负荷开关功能介于高压断路器与高压隔离开关之间,可以切合负荷电流和过负荷电流,由于没有灭弧功能,不能切断短路电流。
倒闸操作的基本原则
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上.在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
相关文章高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。
时间:2020-02-24 09:02:06
高压隔离开关日常检查与维护内容

高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。
时间:2020-01-29 07:11:30
- 上一篇:隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用
- 下一篇:配电线路熔断器与隔离开关的选择问题