有关10kV断路器的站内操作方式,高压柜上的切换开关转向就地位置,通过微机五防锁进行遥控操作,10kV断路器的弹簧储能,以及小车柜的操作注意事项。
调度远方分合闸操作方式:高压柜上的切换开关转向“远控”位置,即可在调度端不经本站的五防系统进行遥控操作。
1、站内操作方式
(1)将高压柜上的切换开关转向“就地”位置,即可通过微机五防锁进行遥控操作。
(2)打开高压柜前门,手按小车柜面板上的“分闸”或“合闸”按钮,即可分合闸,但在此状态下分闸,开关会重合。此方式只适用于紧急事故处理,
(3)控制室后台机远方操作,同110kV断路器。
2、弹簧储能
(1)开关合闸后储能电机启动,自动储能,储能到位后电机自动切断。
(2)若开关合闸后不能自动储能,应作如下检查:
1)储能直流电源是否正常;
2)开关柜上储能转换开关是否打在“合闸”位置;
3)二次接线柜内储能开关是否跳开或接触不良;
4)检查小车二次插头是否插好。
若经以上检查正常,则可能是储能电机故障或者开关辅助接点接触不良,应通知巡维班到场处理,必要时,可手动储能。
3、小车柜的操作注意事项
(1)开关柜进行地刀分合闸操作后,从柜前下部观察窗可看到红色“1”或绿色“0”的分合指示,并要从柜后下部观察窗检查地刀的实际位置。
(2)合地刀前,必须打开柜后验电窗口(有五防锁)验明确无电压。
(3)开关停电时,应将开关小车拉出柜外,检查上下插入式刀闸触头,应无过热及烧伤现象。
(4)开关停电操作,应在开关分开前检查开关柜上的带电显示装置亮灯,开关分开后检查带电显示装置灯熄灭(但要注意:若该线路为双侧电源,虽然站内开关分开,但线路仍然带电的话,带电显示装置仍亮灯)。拉小车前应检查保护装置三相电流为零,若仍有电流显示,禁止继续操作,报调度及部门领导处理。
(5)高压室的所有开关柜及刀闸柜都装有带电显示装置,但只能作为有电显示,不能作为无电显示,即灯亮时,表示该间隔有电,不能进入该间隔;灯不亮时,不能认为无电,必须经验电后才能进入该间隔。
(6)开关只有处于分闸状态才能将小车插入或拉出。
(7)小车只有拉至试验位置,才能取下二次插头。
(8)地刀在合闸位置时,小车不能推到运行位置。
(9)开关柜装有机械闭锁,只有合上线路侧接地刀闸时,才能打开开关柜前下方的柜门,也可以通过柜门上的机械闭锁孔解除闭锁,将柜门打开(该操作视同解锁操作,只适用于特殊情况)。
(10)线路停电时的操作顺序:分开关-将小车摇至试验位置-线路侧验电-合线路侧地刀-开柜前下门-取程序联锁钥匙-开柜后下门,送电时相反。
(11)#2主变10kV侧开关及刀闸小车之间装有程序联锁,必须按如下顺序操作:停电:554开关-552开关-5544刀闸-5522刀闸-5520刀闸;供电:与停电的顺序相反。
(12)500开关与5002刀闸小车、510开关与5103刀闸小车之间相互闭锁,开关必须在分闸位置,刀闸小车才可以操作;刀闸小车必须在运行位置,开关才可以电动合闸。
(13)501开关与101T0接地刀闸、503开关柜与103T0接地刀闸、552、554开关柜与102T0接地刀闸有闭锁,在拉合以上接地刀闸前,必须将相关小车的二次插头装上,否则接地刀闸的电磁锁闭锁。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。