如何选择真空断路器三极同期性参数?
作者:老电工时间:2020-01-15 09:38:48
有关真空断路器三极同期性参数的选择技术,只考核三极合闸同期性,一般规定合闸同期性不超过1ms,三极同期性差的断路器影响开关的分断能力,易产生过长的燃弧时间。
真空断路器三极同期性参数
真空断路器的三极同期性表示三极不同时闭合或分离的程度,由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。
三极同期性差的断路器将严重影响开关的分断能力,容易产生过长的燃弧时间。
由于断路器的分合闸速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并不困难,一般规定合闸同期性不超过1ms。