有关SF6断路器的操作规程,SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作,6kV高压断路器的操作,6kV高压断路器的分闸操作等的操作规程要点。
9.1 SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作
9.1.1 检查SF6气体压力正常(0.5MPa),当低于0.4 MPa时不得进行操作。
9.1.2 合上断路器控制电源、合闸电源,置“远控—近控”开关于“远控”位置。
9.1.3 用微机对151(112,152)断路器进行分、合闸操作时,主接线图上应有相应的变位信号。
9.1.4 在紧急情况下,可用主控室主变压器保护屏内的控制开关对断路器进行分合闸操作。
9.1.5 当电动无法对断路器进行分闸操作时,可对断路器的操动机构进行手动分闸操作,断开后报请检修。
9.1.6 SF6断路器气体压力保持0.5MPa,当低于0.4 MPa时应及时断开断路器的操作电源,禁止带负荷操作该断路器。立即上报车间安排检修人员对断路器进行补气。
9.2 6kV高压断路器的操作
9.2.1 6kV高压断路器的合闸操作
9.2.1.1 合上断路器控制电源,继电保护装置投入、电源指示灯亮(绿灯)。
9.2.1.2 合上合闸电源、储能开关,储能灯亮,操动机构指示“已储能”若合闸电源有故障不能储能时,可使用操作杆对弹簧操动机构进行储能,手动储能完毕后应随即卸下操作杆。
9.2.1.3 操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置。
9.2.1.4 合上隔离开关。按先电源侧,后负荷侧的顺序进行操作,主接线图隔离开关应有变位信号。
9.2.1.5 操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。
9.2.1.6 “远控—近控”控开关置“远控”位置。
9.2.1.7 用微机进行远控操作,合上断路器,主接线图上断路器有变位信号。
9.2.1.8 当“远控”不能进行操作时可使用“近控”进行现场操作。特殊情况下需对断路器进行合闸操作,或控制回路有故障时,可使用弹簧操动机构上的机械“合”按钮进行手动操作。
9.2.2 6kV高压断路器的分闸操作
9.2.2.1 用微机进行远控操作,断开断路器,主接线图上断路器有相应变位信号。
9.2.2.2 用微机无法进行分闸操作时,可对现场操动机构进行手动分闸操作。
9.2.2.3 根据需要可拉开隔离开关。按先负荷侧,后电源侧的顺序进行操作。
9.2.2.4 正常情况下,6kV各间隔断路器处于热备用状态。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。