有关电气照明设备安装的七点要求,灯具的安装高度,室内照明开关的安装位置,明插座的安装高度一般离地1.3至1.5米,固定灯具需用接线盒及木台等配件,照明装置的接线必须牢固,接触良好等。
1、灯具的安装高度
一般室内安装不低于1.8米,在危险潮湿场所安装则不能低于2.5米,如果难于达到上述要求时,应采取相应的保护措施或改用36伏低压供电。
2、室内照明开关
一般安装在门边便于操作的位置上拉线开关安装的高度一般离地2至3米,扳把开关一般离地1.3至1.5米,与门框的距离一般为巧至0.20米。
3、明插座的安装高度
一般离地1.3至1.5米,暗插座一般离地0.3米。同一场所安装高度应一致,其高度差不应大于5毫米,成排安装的插座高度差不应大于2毫米。
4、采用螺口灯座时,为避免人身触电,应将相线(即开关控制的火线)接入螺口内的中心弹簧片上,零线接入螺旋部分。
5、吊灯灯具超过3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯的重量限于1kg以下,超过时应加装吊链。
6、照明装置的接线必须牢固,接触良好,接线时,相线或零线要严格区别,将零线接灯头上,相线须经过开关再接到灯头。
7、固定灯具需用接线盒及木台等配件。安装木台前应预埋木台固定件或采用膨胀螺栓。
安装时,应先按照器具安装位置钻孔,并锯好线槽(明配线时),然后将导线从木台出线孔穿出后,再固定木台,最后安装挂线盒或灯具。