照明线路漏电的原因:
1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;
2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;
3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。
因此,一般将漏电看成是短路的先兆。对照明线路的漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其在发现漏电现象时,应及时査明原因,找出故障点,并予以消除。
一般可以按以下方法查找照明线路的漏电点:
(1)首先判断是否确实漏电。可以用兆欧表摇测,根据测得的线路绝缘电阻值进行判断。此外,可在被检査建筑物的总刀闸上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。如果电流表指针摆动,则说明存在漏电现象。指针摆动的幅度,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。如果指针摆动幅度很大,则说明存在严重漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检査。
(2)判断是相(火)线与零线间漏电还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。以接入电流表检査为例,切断零线,观察电流变化情况;如果电流表示值不变,则说明相线与大地间漏电;如果电流表示值为零,则说明相线与零线间漏电;如果电流表示值变小但不为零,则说明相线与零线、相线与大地间均漏电。
(3)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开刀闸幵关和断路器,如果电流表示值不变,则说明总线漏电;如果电流表示值为零,则说明分路漏电;如果电流表示值变小但不为零,则说明总线和分路均漏电。
(4)找出漏电点。按本问第(3)项说的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉开该线路灯具的开关。当拉开某一开关时,如果电流表指针回零,则说明该分支线漏电;如果电流表示值变小,则说明除该分支线漏电外,还有其他漏电地点。如果拉开所有灯具的开关后,电流表示值仍不变,则说明该段干线漏电。
按照上述方法,依次将故障范围缩小到一个较短的线段或较小范围之后,便可以进一步检查该段线路的接头,以及导线穿墙处等地点是否漏电。待找到漏电点后,及时消除漏电故障即可。